Мне бы хотелось выбора npn или pnp. В крайнем случае - переходная плата (сделали ли же ПДИМ-8 для ПЛК100-24).
Половина pnp половина npn - это точно не пойдет.
Резистор на датчике к земле есть. Но его сопротивление около 10 Ком.
Этого недостаточно чтобы посадить сигнал. Хотя вообще можно использовать резистор парралельно, но только втыкать его не в клеммы ПЛК110, а в промежуточные клеммы на щите, но использовать диод - НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
Кроме того есть еще проблема с использованием резистора. Сколько именно нужно поставить сопротивление? По моим прикидкам, примерно 500 ом (завтра приду проверю на МДВВ). Ну хорошо подсоеденили (не забыли поставить диод на вход), датчик в состоянии выкл, все замечательно. А что будет когда датчик включится?
На резистор будет приложено напряжение 24В. Таким образом через него будет протекать ток 24/500=0.048 А. Мощность которая будет рассеиватся на резисторе Р=0.048*24=1.152 Вт. То есть чтобы резистор не вспыхнул нужно ставить двух ваттный. Но кроме того, сколько таких датчиков? Допустим 10. Значит на датчики нам нужно будет использовать 15 Вт блока питания (встроенного в ПЛК110 не хватит), т.е. БП15, т.е. еще 1000 рублей.