а какая логика управления?
при отклонении от нормы в любой из 6 точек контроля t вкл все "карлсоны" или только по зонам?
при отклонении влажности что делать?
при значительном снижении температуры в хранилище?
датчики влажности какие?
а какая логика управления?
при отклонении от нормы в любой из 6 точек контроля t вкл все "карлсоны" или только по зонам?
при отклонении влажности что делать?
при значительном снижении температуры в хранилище?
датчики влажности какие?
аскар
Логика управления:
Если Твнутр меньше 0 градусов то включаются все вентиляторы (Разгонные + смесителя)
Если Tвнутр больше +3 градусов то включаются все вентиляторы + открываются все клапана и смесителя и вытяжек.
Если влажность воздуха больше 85% то например 3 раза в день вентилировать воздух по 10 минут.
При значительном снижении Твнеш просто поддерживать внутреннюю температуру при помощи внутреннего цикла (при заполненном хранилище этого хватает, овощи дышат-выделяя тепло) Все так делают)
На счет датчиков влажности не определился ещё. Варианты какие есть?
Хранилище заполняется перед заморозками. Твнешнее может быть больше +3 но не так часто.
Последний раз редактировалось Валерий Дмитриев; 27.03.2016 в 10:58.