Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48

Тема: Схема БУРС-1М

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    У меня от такого как на картинке (БУРС-1М) схема то есть, но такая плохая копия цифорок некоторых не разглядеть вот и поинтересовался может есть у кого получше.
    И вообще к чему это всё, хочу сделать программный БУРС да всё то руки не доходят то схема плохая, а у этого бурса в отличие от обычных есть три реле времени.
    Я года два назад выкладывал программу для ПР110, для замены блока БУРС.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Я года два назад выкладывал программу для ПР110, для замены блока БУРС.
    Не посдкажете в какой теме и как называется программа?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Не посдкажете в какой теме и как называется программа?
    Вот нашёл. Правда блок контроля пламени применён готовый.Блок контроля пламени.pdf
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    блок контроля пламени применён готовый.[
    Похоже схема рабочая. Если два диода развернуть, VD6 и VD7.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот нашёл. Правда блок контроля пламени применён готовый.Блок контроля пламени.pdf
    Спасибо, посмотрю.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Я года два назад выкладывал программу для ПР110, для замены блока БУРС.
    Не знаю как у Вас инспектора смотрят, но нас прессуют по полной. Если я в БУРСЕ поменяю реле РП на РЭС, БУРС к работе не допускается, говорят изменение заводской схемы и подлежит сертификации в ростехнадзоре. Поэтому у нас больше половины БУРСов еще ламповые и обновляем только на старорусприбор, т.к. есть сертификат ростехнадзора.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Не знаю как у Вас инспектора смотрят, но нас прессуют по полной. Если я в БУРСЕ поменяю реле РП на РЭС, БУРС к работе не допускается, говорят изменение заводской схемы и подлежит сертификации в ростехнадзоре. Поэтому у нас больше половины БУРСов еще ламповые и обновляем только на старорусприбор, т.к. есть сертификат ростехнадзора.
    Так я не ремонтировал, а заменил полностью, собрал новый шкаф.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    329

    По умолчанию

    [QUOTE=Василий Кашуба;202593]Так я не ремонтировал, а заменил полностью, собрал новый шкаф.[/QUOT]

    Я понял, что на конкретный объект сделано. Старорусприбор с автоматикой АМКО, не работает с МЭО.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Не знаю как у Вас инспектора смотрят, но нас прессуют по полной. Если я в БУРСЕ поменяю реле РП на РЭС, БУРС к работе не допускается, говорят изменение заводской схемы и подлежит сертификации в ростехнадзоре. Поэтому у нас больше половины БУРСов еще ламповые и обновляем только на старорусприбор, т.к. есть сертификат ростехнадзора.
    Очень удивлён. Во-первых, Ни разу не видел инспекторов, которые хоть что-нибудь понимали во внутренностях автоматики. Во вторых, при ремонте автоматики допускается заменять снятое с производства аналогами. В третьих, ростехнадзор сертификацией никогда не занимался, а получение разрешений на применение отменили несколько лет назад.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Очень удивлён. Во-первых, Ни разу не видел инспекторов, которые хоть что-нибудь понимали во внутренностях автоматики. Во вторых, при ремонте автоматики допускается заменять снятое с производства аналогами. В третьих, ростехнадзор сертификацией никогда не занимался, а получение разрешений на применение отменили несколько лет назад.
    Что-то первый раз такое слышу: ОТМЕНИЛИ СЕРТИФИКАЦИЮ. А зачем тогда все требуют сертификацию? Или уже можно, что хочу, то и ворочу? Инспектор пишет предписание, а там уже фирма с лицензией выносит мозг.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 21:13
  2. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 17:48
  3. мву8 схема
    от kanava в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 11:13
  4. тепловая схема итп
    от Созонов в разделе Наши проекты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:07
  5. Схема ПЛК 150
    от Kostyanskiu в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 15:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •