1. Потому что два счетчика, купленные в разное время ведут себя одинаково.
2. Потому что уже не в первый раз.
Проблема, похоже, системная и с длинной бородой.
Отличное видео про то, как не надо читать РЭ при выборе прибора. И к чему это приводит.
Итак, суперэнкодер DFS60B-S4MA10000
Maximum output frequency: 600 kHz
И Си8
Максимальная частота входных импульсов: 8000 Гц
И почему же, если палец крутит чуть быстрее, он не считает? Даже затрудняюсь предположить
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
То, что энкодер способен выдавать 600 кГц говорит о том, что вал может вращаться с высокой скоростью.
Тут важно сколько импульсов на оборот имеет энкодер. Вот тогда можно делать окончательный вывод можно этот энкодер подключать к СИ 8 или нет при рабочей частоте вращения вала.
Последний раз редактировалось Вольд; 24.03.2016 в 16:16.
Если Вы, уважаемый, внимательно читали и смотрели, то что написано в руководствах, то:
1. Этот энкодер программируемый, конкретно зашито 3000 имп на оборот.
2. На реальном техпроцессе частота следования импульсов не превышает 1 кГц.
3. Крутил не быстро, примерно оборот за секунду, то есть не более 3 кГц.
4. Перестает считать совсем, с любой частотой, а не пропускает импульсы из-за недостатка быстродействия.
Кстати, открыл тему про СИ8, но ни одного ответа не увидел.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23671
А почему не СИ30? В нем как раз для энкодеров режим есть. И частота до 20к. 8к СИ8 в режиме определения направления вращения по состоянию др. входа не дотягивает... К сожалению это так. В СИ30 таких проблем нет.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Проект построен на базе давнишнего проекта, раньше работало, правда там частота была на порядок ниже. Здесь же нужно еще и тахометр на тот же энкодер, потому частоту увеличил до 1 кГц. Думал, раз заявлено 8 кГц, то на 1-то точно потянет.
Ну так при работе с энкодером надо фазу мерить, т.е. число отсчётов как минимум в 2 раза выше, чем частота сигналов на входах А и В. Это для энкодера 1х. Для 2х и 4х ещё 2 раза больше. Вот от 8 кГц и ничего не осталось.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Причем здесь удвоение, учетверение и т.п.? В режиме 4 СИ8 считает вход 1 фронт 01, по входу 2 в момент прихода фронта на вход 1 стоит потенциал либо 0 либо 1 для определения того, что нужно сделать +1 или -1. Чего уж проще-то? Не работает даже с низкой частотой, порядка 50 Гц.