Показано с 1 по 10 из 5292

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.11.2012
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение

    Вы можете пояснить, как это механически работает? просто не имел дела с горелками.
    Насколько понимаю, модуляция - аналоговое изменение расхода газа на горелке, не шим.
    Модуляция на газовых горелках может выполняться в режиме поступления импульсов "больше" или "меньше" на управление заслонкой. Многие для этого применяют ПИД регулятор ТРМ12. В зависимости от отклонения температуры он выдает импульсы различной длительности, которые и подаются на горелку.

    http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...trm12/19861181

    http://www.owen.ru/uploads/rie_trm12_m_din__1989.pdf (стр.30 РЭ)
    Последний раз редактировалось Сергей У; 21.03.2016 в 15:45.