Цитата Сообщение от Slev Посмотреть сообщение
Всем привет. Попался мне МУ110-6У с прошивкой 2.0. Так у него не хочет работать команда записи (0х10).

80 10 00 00 00 01 02 00 00 crc
80 90 02 crc

Чтение (0х03) работает нормально.

Было у кого-нибудь такое?
Переход на другие прошивки не помог - в ремонт
я правильно понял, что ответ приходит и контрольная сумма соответствует принятым данным, тогда в чем должен заключаться ремонт, если слейв что то ответил согласно стандарту, ну не совсем то что ожидалось. В ремонт нужно нести если Вы подали на выход в нулевой регистр 1000, а по факту на выходе первого кaнaлa нет 100% выходной мощности