Тема: Нет связи с ПЛК100-24.P-L (Error(#0))

Комбинированный просмотр

Филоненко Владислав Например надо поставить... 24.03.2009, 22:17
Koliy Пробовал на другом... 25.03.2009, 06:54
Филоненко Владислав Снимите лог загрузки и... 25.03.2009, 09:10
Николаев Андрей Запустите программу... 25.03.2009, 10:31
Филоненко Владислав Ошибка №0 - невозможно... 25.03.2009, 10:34
новичек Доброго времени суток!... 27.03.2009, 12:33
Николаев Андрей Если все в терминал вывелось,... 27.03.2009, 15:13
новичек Добрый день, еще раз. Опишу... 27.03.2009, 19:04
Николаев Андрей Очень как то сумбурно Вы... 29.03.2009, 12:19
Николаев Андрей Проверьте настройки... 27.10.2010, 09:54
CRZsergant всем привет... дабы не... 18.11.2010, 23:06
Николаев Андрей Убедительная просьба -... 19.11.2010, 09:30
Николаев Андрей Скачайте Exe и перепрошейтесь... 22.11.2010, 20:27
Сергей Лысов По какому протоколу идёт... 18.08.2017, 09:47
Сергей Лысов "Что-то типа" не подойдёт.... 18.08.2017, 10:34
Сергей Лысов Не факт, что проект есть... 21.08.2017, 16:10
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Все очень просто. Вы сами написали ответ на ваш вопрос. "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы! Соединение будет отключено." В проекте у вас выбран не подходящая версия контроллера. Надо создать проект с правельной целевой платформой и его загрузить, это и будет DEFAULT.PRG . Читаем инструкцию

  2. #2

    По умолчанию

    Всем спасибо!!! разобрался!!! Ошибка была в том, что номер ПЛК, который на нем написан я расценил как 150UL,соответственно и платформу эту выбирал, а оказалось, что "U"-написанная на номере-это русская "И", соответственно и платформа должна быть 150IL...Теперь все нормально. связь есть!!!

  3. #3

    По умолчанию

    Возник вопрос: На ПК для ПЛК100 написал легкую программу. Связь есть.
    Отправил на ПЛК100.Все нормально,при включении соответствующего входа какой надо выход отрабатывает,но пишу еще проект на ПК и отпровляю в ПЛК100, при включении входа выход не работает.Вроде вход и выход прописываю.Может надо стереть старую информацию в ПЛК100? Можно программу посмотреть в ПЛК100?
    Как это сделать? ПЛК-100-перепрошивал (та программа на диске)

  4. #4

    По умолчанию

    Очень как то сумбурно Вы пишете...
    1. Когда Вы записываете новую программу старая с ПЛК пропадает, так что по этому поводу можете быть спокойны.
    2. Что у Вас случилось с программой - можно сказать только увидев программу...
    3. Нажимаете ли Вы старт после зашивки новой программы?

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо всем за эту ветку - при подключении своего ПЛК 150-220-УМ - просто прочитал ветку и обошел все подводные камни!

    Еще раз спасибо всем - и воздадю респект челу придумавшему форумы!

  6. #6

    По умолчанию

    Пропала связь с ПЛК150 по rs232, пишет "ошибка связи (#0): произошло отключение". Такое уже было один раз, потом на следующий день все заработало, сейчас никак.
    Кабель прозвонил, com порт рабочий, лог в гипертерминал выводится без ошибок, в конце лога пишет, что обнаружен спецкабель и готов к подключению кодесис.
    Заметил что ошибка, если кабель подключен к ПЛК и компу, появляется через секунд 5, если не подключен к компу, через полминуты.
    Что еще можно сделать?

  7. #7

    По умолчанию

    Проверьте настройки соединения в CoDeSys.
    Если лог терминала получен и он нормальный - кабель и порты рабочие.
    Проверьте таймаут связи в ПЛК

  8. #8

    По умолчанию

    всем привет... дабы не создавать новую тему решил спросить здесь же
    проблема та же нет связи с плк-100 Р.М при подключении через rs-232
    в настройках подключения выбирал и ком 1 и ком 2 при подключении после нескольких секунд выдает сообщение "ошибка связи(#0) произошло отключение" ниже привожу результаты "сброса" в гипертерминале

    к сожалению диска с видео на руках нету посмотреть в чем ошибся не могу ...если есть возможность поглядеть гдето эти видео материалы плииизззз поделитесь ссылкой

    заранее благодарен
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 19.11.2010 в 09:29.

  9. #9

    По умолчанию

    Убедительная просьба - выкладывать длинные сообщения в прилагаемом файле...

    Лог у Вас не корректный.
    Попробуйте перепрошить ПЛК.
    Связываетесь через Debug 232?

  10. #10

    По умолчанию

    -а в чем не корректность лога (хотя бы в двух словах) а то я в первые работаю с подобными аппаратами

    -перепрошивку не пробовал ... (может быть и правда поможет)

    - да связь делается через debug 232 все так как описано в руководстве за исключением может того что в качестве gateway я выбираю local а не tcp\ip ибо на втором она выдает ошибку