Подскажите пожалуйста такой вопрос.
Как организовать в ПИД регуляторе из макроса начало его выполнения по булевому условию (вход Е), как в стандартном функциональном блоке. Необходимо сделать задержку модуляции горелки до некоторого прогрева котла по таймеру включения.
Безымянный.png
Где регуль откопали?
Для начала взять ПИД отсюда. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200940 Желательно по включению питания и подаче напряжения на датчик, заблокировать подачу импульсов с блинка секунд на 5-10 ( зависит от времени фильтрации) чтобы накопитель интегратора всякого говна вместо данных не наелся.

Необходимо сделать задержку модуляции горелки до некоторого прогрева котла по таймеру включения.
Для чего именно делать задержку?
Ситуация: котёл в режиме(15-60%мощности), пропало электричество на несколько секунд, действие?
ЗЫ: если при большой разнице между уставкой и температурой уже идёт модуляция, то нужно уставки настраивать.