Показано с 1 по 10 из 24

Тема: 3 зонная печь - требуется регулятор по зонам

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Naildjan Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Имеем 3-х зонную независимую печь 900 гр - 1200 гр с точностью +/- 1 гр (три независимые реакторы), ТРМ148, 3 термопары, ПИД-регулирование, ТРМ с оптосиммисторным выходом, кот. шунтирует через резистор 100 Ом два управляющих электрода двух встречнопаралельных тиристора Т161. Регулирование в режиме ШИМ. По всем реакторам одна температура. Система работает, но в ходе эксплуатации возникли вопросы:
    1) Как необходимо проводить автонастройку печи? Варианты ответа а) каждый из трёх реакторов отдельно, б) запустить автонастройку только один средний (основной), в)запустить все одновременно, г) другие варианты.
    2) Корректировка температуры (смещение и наклон). Со смещением разобрался. На 900 гр измеряю эталонной термопарой и потенциометром - показывает допустим 905 гр. т.е. +5 гр. В параметр "смещение" прибавляю к содержимому параметра 5 гр. Получилось 905 гр. На дисплее ТРМ будет показывать 900 гр. Это в одной точке. А как настраивать в диапазоне 900 - 1200 гр?, т.е. параметр "наклон". Просьба не цитировать мануалку, По наклону не разобрался, поэтому прошу помощи.
    3) В силовой цепи из-за плохого контакта, может и др причин, возникают всплески тока в амперы в управляющем электроде тиристоров, а положено максимум 200 мА. В результате выходит из строя оптосимисторный выход ТРМ-а. Ремонт, перепайка, время. Подскажите как уйти от таких неисправностях (что бы не выгорал оптосимисторная пара). Понятно, что подтягиваем контакты в силовой цепи.
    Заранее спасибо.
    1. Если зоны действительно независимы, то автонастройку проводить можно как угодно. Если зоны имеют взаимное влияние друг на друга, то ТРМ148, как таковой, действительно не самый идеальный вариант. Тем не менее, собирают блоки управления для шнеков экструдеров, термопластавтоматов, просто из нескольких одноканальных ТРМ101 http://sitrona.ru/obshchee-opisanie.html . А зоны в шнеке точно влияют друг на друга... Из практики, люди советуют настраивать "отдельно". Например, в тех же термопластах, для экономии времени и уменьшения влияния зон друг на друга при настройке, зоны в шнеке настраивают "через одну" (сначала 1-ю и 3-ю, потом 2-ю и 4-ю ...).

    2. Если требуется коррекция:
    - корректируя так или иначе - вы корректируете весь измерительный диапазон.
    - "смещение"- прибор к любому измеренному значении будет прибавлять/вычитать установленную вами величину.
    - "наклон" - тоже работает во всем диапазоне, но не прибавляет/вычитает, а умножает на ... Например : прибор измерил 1000гр., коэф. наклона установлен 1.0 (1000х1.0=1000) - на индикаторе отобразится 1000гр. Если коэфф=1.15, то на индикаторе будет не 1000, а (1000х1.15) 1150. И так далее для любого измеренного значения во всем диапазоне шкалы измерения.

    3. RC цепочка есть в силовой части? См. рис в приложении.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	555.png 
Просмотров:	477 
Размер:	80.6 Кб 
ID:	23154  
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •