Добрый день, коллеги!
Имеем 3-х зонную независимую печь 900 гр - 1200 гр с точностью +/- 1 гр (три независимые реакторы), ТРМ148, 3 термопары, ПИД-регулирование, ТРМ с оптосиммисторным выходом, кот. шунтирует через резистор 100 Ом два управляющих электрода двух встречнопаралельных тиристора Т161. Регулирование в режиме ШИМ. По всем реакторам одна температура. Система работает, но в ходе эксплуатации возникли вопросы:
1) Как необходимо проводить автонастройку печи? Варианты ответа а) каждый из трёх реакторов отдельно, б) запустить автонастройку только один средний (основной), в)запустить все одновременно, г) другие варианты.
2) Корректировка температуры (смещение и наклон). Со смещением разобрался. На 900 гр измеряю эталонной термопарой и потенциометром - показывает допустим 905 гр. т.е. +5 гр. В параметр "смещение" прибавляю к содержимому параметра 5 гр. Получилось 905 гр. На дисплее ТРМ будет показывать 900 гр. Это в одной точке. А как настраивать в диапазоне 900 - 1200 гр?, т.е. параметр "наклон". Просьба не цитировать мануалку, По наклону не разобрался, поэтому прошу помощи.
3) В силовой цепи из-за плохого контакта, может и др причин, возникают всплески тока в амперы в управляющем электроде тиристоров, а положено максимум 200 мА. В результате выходит из строя оптосимисторный выход ТРМ-а. Ремонт, перепайка, время. Подскажите как уйти от таких неисправностях (что бы не выгорал оптосимисторная пара). Понятно, что подтягиваем контакты в силовой цепи.
Заранее спасибо.