Показано с 1 по 10 из 5292

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Ребята, дорогие, чем считать и что при этом получится я и сам знаю, вы скажите как сделать вычисление текущей скорости на ПР200 , как его масштабировать, вывести на панель для индикации и передать на аналоговые выхода. Количество импульсов за единицу времени я умею посчитать, а дальше что с этим числом делать, как его сохранять и перезаписывать после каждого измерения? вот с этим затык полный. И возможно ли это на ПР200 вообще?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от paul-th Посмотреть сообщение
    Ребята, дорогие, чем считать и что при этом получится я и сам знаю, вы скажите как сделать вычисление текущей скорости на ПР200
    Загляните сюда. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200310
    В схеме имеется целочисленный усреднитель. Делал для выведения показаний мгновенной мощности,
    вывести на панель для индикации и передать на аналоговые выхода.
    Диапазон аналогового выхода - 0 - 1
    Если "панелью" вы называете встроенный экран ПР200, то смотрите в данном мной примере.
    Или указывайте тип панели оператора.
    Количество импульсов за единицу времени я умею посчитать, а дальше что с этим числом делать, как его сохранять и перезаписывать после каждого измерения? вот с этим затык полный. И возможно ли это на ПР200 вообще?
    Конечно. С небольшим уточнением: длина импульса не должна быть короче чем 2-3 цикла работы ПР с вашей программой, и фильтрация входов должна быть настроена соответствующим образом.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Загляните сюда. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200310
    В схеме имеется целочисленный усреднитель. Делал для выведения показаний мгновенной мощности.
    Экспоненциальное сглаживание реализовывать пробовали?
    Его же гораздо проще делать. 2 умножения, одно сложение.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Экспоненциальное сглаживание реализовывать пробовали?
    Его же гораздо проще делать. 2 умножения, одно сложение.
    Нет. "скользящее окно", если вы о макросе I_awerage. Чтобы на панель оператора выводилась реальная мгновенная мощность, а не то, чем её будет кормить ПИД-регулятор с интервалом в 2-10секунд.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •