Показано с 1 по 10 из 1207

Тема: Обновленный ПЛК110?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    К примеру такая пони :
    6 x ПЧВ, 2x8А (на них 12pt1000 + 2x0-10в), 8ДФ, 8У, 16Р, ип320, сп270
    ПЛК110-60. Занято 32Di/19Do
    Примерно с десяток логически не связанных систем.
    Параметров разных где-то под 100. Панельки удаленные и синхронные - все равно где менять параметры.Ни одна из панелей необязана быть все время включённой.
    Кстати все на одной линии RS (мне так проще)
    Оцените время минимальное/среднее/максимальное время цикла плк и максимальную реакцию на нажатие панельной кнопки ?


    время реакции на кнопку (воздействие) в удаленных устройствах и время цикла мало связанные величины - нажатия -> асинхронные процессы, плюс ошибки связи и пр. Кстати, разводя устройства на несколько интерфейсов, кратно уменьшаем максимальное время реакции - удобно должно быть пользователю а не разработчику.


    3. У меня алгоритм работы с 1000 молекулами который предполагает обработку различного кол-ва молекул за цикл - от 100 до 1000. Среднее за тысячу итераций (циклов плк) - 200. И время соотв. может быть от 1мс до 10мс, со средним - 2мс. Выбор кол-ва для об-ки определяется заранее неизвестными входными данными в начале цикла, задача - обработать максимально быстро. Что предложим для Минца?

    в человеческой программе, при таком разбросе в потребностях вычислений, ставят минц для отработки 200 молекул за раз, реально входной поток делят принудительно и обсчитывают по 100 молекул за цикл. Получается надежно и предсказуемо.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 04.03.2016 в 10:03.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    321

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    [I]
    в человеческой программе, при таком разбросе в потребностях вычислений, ставят минц для отработки 200 молекул за раз, реально входной поток делят принудительно и обсчитывают по 100 молекул за цикл. Получается надежно и предсказуемо.
    Ну и какова реакция будет у такой системы если мы ждём обсчёта конкретной молекулы?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Ну и какова реакция будет у такой системы если мы ждём обсчёта конкретной молекулы?
    точно заранее неизвестно... очевидно что это зависит от момента возникновения "молекулы", но при таком подходе, время реакции более предсказуемо

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •