Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Применение ТТР для нестандартной нагрузки.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    И сколько стоит такой прибор? Или у вас он есть в наличии?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    И сколько стоит такой прибор ?
    Не дороже денег.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    И сколько стоит такой прибор? Или у вас он есть в наличии?
    Старые древние стрелочные клещи времен СССР. Со знаком качества. Гламурные электронные будут врать.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    BDH-25044.ZD3 (250 А) 3шт. ставьте.
    Данный вариант рассматривался и рассматривается. Собственно мой вопрос заключался в том, что не будут ли ТТР умирать от "погружения в жидкость".
    Последний раз редактировалось Sulfur; 04.03.2016 в 10:49.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    У вас клещи постоянный ток измеряют?
    Откуда там постоянный ток? Пульсирующий, вот эти пульсации клещи и ловят. Режим "показометра", вообщем.
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Данный вариант рассматривался и рассматривается. Собственно мой вопрос заключался в том, что не будут ли ТТР умирать от "погружения в жидкость".
    Если соли в парогенератор бухнуть, то помрёт всё.
    А так - у вас пускатель на 150 А, следовательно рабочий ток меньше.
    Сделайте простой эксперимент: кипятильник из 2х лезвий в банку с подготовленной для парогенератора водой - какой ток?
    С водопроводной - аналогично.
    Потом смотрите какое отношение токов получилось.

    Как уже писал, электродные парогенераторы непостоянны по нагрузке, зависит от давления.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Откуда там постоянный ток? Пульсирующий, вот эти пульсации клещи и ловят. Режим "показометра", вообщем.
    Вы бы ещё компасом приноровились измерять. Думаю, можно добится большей точности. Вот только измерением это назвать нельзя.
    Кстати, я лет двадцать пять обслуживал в том числе и тиристорные электроприводы, и было их у меня порядка сотни. И отлично знаю форму и величину пульсаций тока якоря. И знаю, что связь между током и пульсациями весьма сложная, отнюдь не линейная. Один только режим разрывного тока чего стоит. Вполне может быть огромная пульсация при небольшом среднем токе и небольшая при большом, в зависимости от угла отпирания тиристоров, механической нагрузки двигателя, состояния коллектора и щёток, схемы включения двигателя и ещё множества факторов.
    С электродным котлом будет похожая картина. Так что самое простое решение контроля тока - амперметр электромагнитной системы. Их раньше много применялось, щитовых. Прямого включения, и с трансформаторами тока. Вот они, в отличие от амперметров магнитоэлектрической системы, измеряют среднеквадратичное значение. Правда, давненько с ними не встречался. Характерная их особенность - плохо демпфированная стрелка, болтается туду-сюда при скачках тока.
    Есть ещё вариант - контролировать электропроводность воды, только надо избежать наводки на контрольные электроды от электродов котла.
    Кстати, соль нам однажды приходилось самим добавлять в воду, т.к. котёл практически перестал работать. Случилось это весной, при сильном паводке. Из-за резкого таяния вода из водозабора стала практически дистиллированой, и ток резко упал. Решение нашлось быстро.
    Кстати, тогда же отказало и множество датчиков уровня на производстве, в технологии.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 04.03.2016 в 21:07.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы бы ещё компасом приноровились измерять.
    Что было, тем и меряли. Не отдавливайте больную мозоль...

    С электродным котлом будет похожая картина.
    И я о том-же.
    Есть ещё вариант - контролировать электропроводность воды, только надо избежать наводки на контрольные электроды от электродов котла.
    Нужно использовать рабочие электроды котла в качестве измерительных- но придётся разделить процедуры во времени.
    или измерения проводить в баке сбора конденсата, там уже можно постоянно мерять.

    Кстати, тогда же отказало и множество датчиков уровня на производстве, в технологии.
    В моечные машины добавляют моющее вещество, и такой разницы как у вас нет.
    А если чистой водой пользуетесь - то используйте емкостные датчики. (если температура не выше 90-95 градусов, и давление не очень высокое). Их сейчас навалом разных.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А если чистой водой пользуетесь - то используйте емкостные датчики. (если температура не выше 90-95 градусов, и давление не очень высокое). Их сейчас навалом разных.
    Того предприятия нет вот уж восемь лет...
    А добавки разные там нежелательно было применять, поскольку по электродам уровня там производилась дозировка компонентов в реакторе, и добавки могли испортить конечный продукт. Так, по крайней мере, говорили химики. Вода заливалась первой, вот с этим электродом и случилась проблема. После воды туда дозировались другие компоненты, и тогда уже с проводимостью проблем не было. Примерно через пару недель паводковые воды сошли и проблема рассосалась.
    А ёмкостные датчики уровня с успехом применяются в паровых котлах, и никакого ограничения по температуре у них нет по крайней мере до температур, которые выдерживает фторопласт, которым покрыт щуп. А это, как вы понимаете, больше, чем бывает в паровых котлах. Например, LOOS.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Того предприятия нет вот уж восемь лет...
    А добавки разные там нежелательно было применять, поскольку по электродам уровня там производилась дозировка компонентов в реакторе, и добавки могли испортить конечный продукт. Так, по крайней мере, говорили химики. Вода заливалась первой, вот с этим электродом и случилась проблема. После воды туда дозировались другие компоненты, и тогда уже с проводимостью проблем не было. Примерно через пару недель паводковые воды сошли и проблема рассосалась.
    Это особенности производства.
    А ёмкостные датчики уровня с успехом применяются в паровых котлах, и никакого ограничения по температуре у них нет по крайней мере до температур, которые выдерживает фторопласт, которым покрыт щуп.
    От исполнения всё зависит. Для своих целей применял общепромышленные, щуп в корпусе с электроникой.
    А это, как вы понимаете, больше, чем бывает в паровых котлах.
    Это смотря в каких котлах. Есть котлы и с очень высокими рабочими температурами.
    Например, LOOS.
    Наслышан о этих котлах по цене ядерного реактора.

Похожие темы

  1. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  2. ТРМ148 + ТС с нестандартной НСХ
    от Howa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 10:55
  3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  4. применение ас3
    от Григорий Ф в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •