А что именно не подходит?
Кто мешает именно в 11 модификации оба датчика паралельно подать на вход проверки давления.
Да и нужно ли 2 датчика?
Один датчик вполне достаточен.
Для проверки работы насосов в том числе, если используется САУ.
Ведь САУ-МП знает какой насос работает, и, соответственно если сигнала с датчика (одного) нет, он понимает что данный насос на аварии, и включает другой.
Если другой насос запущен, а на датчике давление не появилось (ДЭМ не сработал), значит и второй насос авариен - и САУ-МП выдаст предупреждение...
Так что если никаких других функций ДЭМ не несет, одного вполне достаточно. И на денюжках сэкономите (нужен один ДЭМ).
Уважаемый Николаев Андрей, а как контролировать ресурс работы насосов?
То что резервирование можно осуществить я не сомневался)
Ну по мимо всего прочего прибор САУ-МП обеспечивает попеременную работу насосов с заданным пользователем временем работы одного насоса Т1 и второго Т2, ну и естественно переключение с одного на второй (блокируется на заданное время отсутствие перепада) и обратно и т.д.
Если один из насосов считается выбывшим - об этом сообщается индикацией на приборе. Если оба - включается дополнительный выход.