Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Виснет ТРМ210

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    119

    По умолчанию

    Отпишусь о продолжении.
    Еще пару раз бывал на объекте. Всячески тестировал систему. Все глючит по старому.

    Выяснил следующие моменты
    - Случай с включенным ПЛК и действующим обменом по MODBUS. Два ТРМ из девяти не давали войти в режим программирования ни при каких условиях. Причем до этой попытки можно менять уставку (и, наверное, на экране отображается реальная текущая температура; процесс медленный, доступных датчиков не было, не проверил). После попытки войти в режим программирования (не удается) ТРМ встает колом. На кнопки не реагирует. Остальные вроде дают себя настроить. Судя по косвенным признакам в программе ПЛК, ошибок связи по сети нет.
    - Случай с вЫключенным ПЛК. То есть обмена по MODBUS нет. ВСЕ ТРМ не дают войти в режим программирования! При включении ПЛК, возобновлении обмена и перезагрузке по питанию ТРМ, 7 из 9 ТРМ оживают. Два остальных действуют по вышеописанной схеме.

    Заменил один из «совсем дохлых» ТРМ на новый. Работает отлично.
    Замечу, связь с ПЛК по MODBUS у всех ТРМ вроде устойчивая. А вот работа ТРМ по основному алгоритму регулирования пострадала…

    ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
    В последний момент от одного из работников услышал любопытную историю. Ситуация такая. Кабель связи между ПЛК и шкафом с ТРМами проходит по улице. Витая пара уличного исполнения. С экраном. Экран прицеплен только со стороны ПЛК. По улице кабель идет вдоль металлической трубы (прямо привязан к ней в нескольких местах) метров 50. Зимой труба перемерзла и ее решили прогреть/разморозить электроспособом. 50вольт/250ампер. Длительно. Во как!
    Предполагаю, что в кабеле связи наводилось нехилое ЭДС и это покалечило ТРМы.
    Похоже, ПЛК спасло только то, что у него на борту модуль RS485 с гальванической развязкой.

    Может пригодится кому...

  2. #2

    По умолчанию

    В таком случае необходимо уходить в оптику. По цене как кабель, преобразователи 150 долларов. Большой роли в стоимости проекта не съиграют.

Похожие темы

  1. ПЛК-73 виснет.
    от Vladimir33 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 23:20
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 13:14
  3. Лектус виснет
    от Safron в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 18:45
  4. виснет Com порт в компе с преобразоваелем ас4
    от saniyo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 10:47
  5. виснет мпр-51
    от qewr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 12:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •