Здравствуйте, мы используем эту же схему (ПЛК323 и модем ПМ01). Обращаемся к ПЛК323 через ПМ01 (Lectus), но никак на можем настроит ПЛК323 для авто подъема трубки. Как можно отправить AT команды к контроллеру ПЛК323 (gsm)?
Здравствуйте, мы используем эту же схему (ПЛК323 и модем ПМ01). Обращаемся к ПЛК323 через ПМ01 (Lectus), но никак на можем настроит ПЛК323 для авто подъема трубки. Как можно отправить AT команды к контроллеру ПЛК323 (gsm)?
подключитесь терминальной программой ( например putty) к консоли контроллера.
введите команду picocom /dev/ttyS2
ctrl+a + ctrl+u по очереди - подъём скорости порта
ctrl+а + ctrl +d по очереди - снизить скорость порта
после настройки скорости печатайте в терминал необходимые команды
ctrl+а + ctrl +x - выход из управления портом
Заходим в модем через putty, по инструкции (TCP/IP) оставляем пароль пустым, а там все время пишет Access Denided, хотя через WinCSP заходит без пароля.
Набираем команду picocom /dev/ttyS2 через терминал WinCSP (TCP/IP), там пишет FATAL: failed add I/O device ...
Еще вопрос: через гипертерминал можно подключится по TCP/IP. Мы пробовали, указали IP и порт 22, вроде подключился но там тишина.
Также пробовали через COM (шнур самодельный TX (3) RX (2) GRND (5) без RTS) скорость 15200 (по документу) также 9600. Там тоже самое, вроде подключается. но тоже тишина, не реагирует на AT команды?
в putty при подключении русские буквы не вбивали в логине ?еслс да, то удаляйте символы до тех пор, пока курсор не перестанет смещаться (при удалении может стереться даже часть слова login)
root маленькими буквами?
Спасибо, доступ есть, теперь проблемы самой, picocom /dev/ttyS2
выложил скриншот
овен3.png
выполнили команду по TPC/IP, COM кабель не был подключен, ...
еще у нас прошивка v.3.212, target v3.5.0.40 - и официально выставлен это версия http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/32050189
можно ли выполнить АТ команды через АС4 и RS485 (получается виртуальный COM)?
Вы видите что picocom в выводе написал на против порта /dev а надо чтоб было /dev/ttyS2, вот я Вам и говорю при задании порта в команде не делайте лишних пробелов, об этом же пишет и ошибка, что с директорией не будет работать. Когда это преодолеете, тогда и будете заниматься изменением скорости
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран