Здравствуйте, Павел.
Насчет перезагрузок вариантов очень много - от программных багов, до торгетов не той системы)
Торгет-файлы должны соответствовать прошивке контроллера!!! Обязательно на всех компах, где редактируется проект для контроллера, торгеты должны быть одинаковыми!!!
Так же в "ПЛК-конфигурации" есть время опроса параметров постарайтесь не критичные параметры опрашивать реже.
Ластадрес в "ОВЕН МАСТЕР" нужно делить на 8 что бы получить опрашиваемый адрес (для 8-ми битной адресации это точно) - фича ОВЕН.
Могу порекомендовать разобраться с торгет-файлами и создать пустой проект в котором будет реализована только работа с интерфейсами. Таким образом определиться, где проблемма в программе или в настройках ПЛК-конфигурации.