Я проетировщик. И заложил в проект вот это устройство
На это устройство есть документация, в которой описываются различные алгоритмы. Я не одного не нашел, который удовлетворял бы моим потребностям. Но конфигурацию изменять не стал, так как думаю,что все же нужный алгоритм мне существует.
Это устройство не требует программирования на сколько я понял.
Задача заключается в следующем :
Есть 2 циркуляционных насоса Solar 25-60. стоят на паралельных линиях одной системы. (один на обводной). До и после каждого насоса снимаются показания перепада давления с помощью реле ДЕМ202.
Итого имеем НАСО1 , НАСОС2 , Датчик 1 насоса, Датчик 2 насоса. Необходимо с помощью САУ-МП (модификация на сайте не указана) осуществить равномерный износ двигателей насосов и осуществить резервирование их друг другом. Один из них должен постоянно работать!!!
Думаю, что доходчиво все объяснил.
Жду комментариев!
Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:55.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума