Уважаемый Petera могу выслать проект на почту.
1 нет
2 дискретные выхода контроллера включают пневмо распределители.
Уважаемый Petera могу выслать проект на почту.
1 нет
2 дискретные выхода контроллера включают пневмо распределители.
Дело не в программе.
Добавьте модуль Button, это нужно делать всегда.
Если не поможет, то
если катушка электромагнита пневмо распределителя питается переменным током, то зашунтируйте ее RC цепочкой - последовательно соединенны резистор 100..130 Ом и конденсатор 0,1..0,2 мкФ рабочее напряжение конденсатора в три раза больше напряжения на катушке
если катушка электромагнита пневмо распределителя питается постоянным током, то зашунтируйте ее диодом в обратном включении
если катушка электромагнита пневмо распределителя управляется не выходом ПЛК, а с помощью промежуточного реле, то шунтировать нужно катушку промежуточного реле, а не пневмо распределителя.
Последний раз редактировалось petera; 27.01.2016 в 19:30.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Последний раз редактировалось petera; 28.01.2016 в 02:16.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg