Тема: Архивирование CodeSys 3.5

  1. #1

    По умолчанию Архивирование CodeSys 3.5

    Доброго времени суток. не могу создать архивацию данных на спк 207кс 03 веб. ругается. Ошибки мне вообще ни очем не говорят делал все как в инструкциях видео и фото но все равно у людей работает у меня нет.1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Ауу есть живые ?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    архив проекта не смотрел, а по картинкам у Вас не подключены библиотеки, ни стандартная, ни для работы со временем
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    ChernovR

    открываю ваш проект в SP4 Patch3, после компиляции выскакивает только одна ошибка: "Вставлены две библиотеки с одинаковым пространством имен STANDARD". Удаляю Standard, 3.5.5.0 и все программа работает, архивирование идет успешно.

    Еще отличие в том, что я все это пробую на СПК110, но это, я думаю, не принципиально.

    Попробуйте выполнить команду "Очистить все/Перекомпилировать".

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо буду пробывать.

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо все работает отлично. Только вот вылезла проблема. архив хорошо пишится в var/log/ , а в mnt/mmc/ не пишет хотя програма запускается и вроди как архивирование тоже работает но флешка пуста. WinSCP показывает что там даже папки mmc нет. Загрузил на флешку файл вставил в спк и через WinSCP начал поиск зтого файла, не нашло ничего.

  7. #7
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    надо для записи на SD писать сюда /mnt/ufs/media/mmcblk0p1

  8. #8

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста как сделать смену визуализации с помощу кнопок на самой пенели СПК 207 (F1, F2, F3...). Так как конпки сенсорные не сильно хорошо себя показали.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ChernovR Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как сделать смену визуализации с помощу кнопок на самой пенели СПК 207 (F1, F2, F3...). Так как конпки сенсорные не сильно хорошо себя показали.
    См. СПК. FAQ, п. 14.3. Можно использовать элемент Невидимый вход, к нему в InputConfiguration привязать смену экрана и настроить горячую клавишу.

  10. #10

    По умолчанию

    спасибо ща гляну

Похожие темы

  1. Архивирование данных
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:52
  2. Архивирование значений
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 13:06
  3. Архивирование температуры
    от maks-tver в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:28
  4. Архивирование журналов
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 18:49
  5. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 11:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •