Показано с 1 по 3 из 3

Тема: вопрос

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Post поподробней пожалуста.

    ну для начала укажи ток и тип нагрузки: трансформатор, светодиодная лампа и тд. а вообще если сомневаешься поставь промежуточное реле (ну это когда с временами не критично).
    P. S. если внутри релюхи «шрэк», то это на мой взгляд круче некуда.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    ресурс срабатывания реле 10^7, при подключении номинальной нагрузки (8а) 10^5. я бы вам рекомендовал взять трм138 с транзисторными ключами, а в качестве силовых элементов использовать твердотельные реле. либо на выходе трм138 - симисторы, а в качестве силовых элементов симисторы или тиристоры.