    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.е. пакет не уходит с компьютера?
    Пакет формируется в ПЛК, функция SysSockSend возвращает правильное успешно переданное количество байт, но до сервера они не доходят. В логе сниффера это должно быть видно.
    Затем в ПЛК формируются другие пакеты но все они уже не доходят до сервера на ПК. При этом сервер посылает пакеты, а ПЛК их успешно принимает.
    Как только ставлю ограничение в ПЛК на максимальный размер пакета для передачи в 200 байт, всё становится хорошо.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Пакет формируется в ПЛК, функция SysSockSend возвращает правильное успешно переданное количество байт, но до сервера они не доходят. В логе сниффера это должно быть видно.
    Затем в ПЛК формируются другие пакеты но все они уже не доходят до сервера на ПК. При этом сервер посылает пакеты, а ПЛК их успешно принимает.
    Как только ставлю ограничение в ПЛК на максимальный размер пакета для передачи в 200 байт, всё становится хорошо.
    Ну по коду я нигде пакетов в 255 байт не увидел. Проект пришлите. И чем опрашивать.
    А то получается не просто лечение по фотографии, а лечение по рисунку с фотографии.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый