Сообщение от
Yegor
Когда будете снифить, попробуйте без визуализации лучше. Убедитесь, что нигде в переменные Servo1WR и Servo1Cmd не происходит запись (в т.ч. отцепите их от фрейма), потом подготовьте в них значения для записи и запишите по Ctrl+F7.
Создан новый проект.
Код:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
ServoWR : BOOL := FALSE;
ServoCMD : WORD;
wZero : WORD := 0;
ReadedCMD : WORD;
tmp : WORD;
tmpCMD : WORD;
tmpWR : BOOL;
END_VAR
tmp := ReadedCMD;
ServoCMD := tmpCMD;
ServoWR := tmpWR;
Добавил соотнесение
sootnesenie.JPG
Извиняюсь, удалил часть сообщения.
Накосячил с номером регистра - сейчас поправил и с тестового проекта все работает (и чтение, и запись, и устройство отрабатывает). О чудо! Осталось понять что не работало с основном и почему.
Хм. заинтересовала настройка
hm.JPG
Указано "Использовать родительскую настройку". Соответственно берется из мастера. У мастера тоже "Использовать родительскую настройку". Соответственно ссылается на ком порт - но там ничего не настраивается.
Поставил в основном проекте "Включено 2 (всегда в задаче цикла шины)" и ... заработало и с визуализациями.
Всем спасибо, особенно Yegor за желание помочь разобраться.