Показано с 1 по 10 из 10

Тема: МВУ8 + АС4

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2008
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Проблема решилась сменой адреса прибора. Был адрес 0, поменял на первый свободный, т.е. 64, стал работать нормально. Делаю вывод, что драйверы или приборы не хотят работать с адресами 0-7.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2008
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Поправка: проблема решилась для первого, но теперь появилась на втором, т.е. на блоке с адресами 8-15, теперь с ним нет стабильной связи!
    Что делать? Где специалисты ОВЕН? Почему не отвечают?

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Скажите пожалуйста. У Вас есть возможность отключить одну из паралленльных веток. Отключите. А потом проверьте.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2008
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Здравствуйте! Спасибо, что откликнулись! Я немного переделал сеть, я оставил одну ветку, теперь все восемь в одной ветке, но проблема осталась, тогда-то я и поменял адреса, но случилось то, что я и описал предыдущим сообщением, т.е. проблемы появились со вторым, по порядку адресов, но не по положению от АС4, блоком. Но ведь порядок расположения блоков от АС4, как я понимаю, не должен влиять? Или я ошибаюсь? Вобщем, на всякий случай, порядок вот таков (обозначу блоки как А, в скобках диапазон адресов):
    АС4 - А(48-55) - А(40-47) - А(24-31) - А(16-23) - А(8-15) - А(32-39) - А(56-63) - А(64-71), тут напомню, А(64-71) сначала был А(0-7).

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •