Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
Теперь вопрос: почему кратковременное падения напряжения после 3 го фрагмента не срабатывает сигнал?

По-вашему как должно быть, если 9 секунд напряжение 240, потом 1 секунду 220, и так в цикле?
Отвечаю:
1. После 3 фрагмента значение u меняет знак (его стоило бы тоже выделить). Этот фрагмент схож с фрагментом 5 — там также в момент, когда u становится меньше 230, запускается таймер. Так как u меньше 230 всего 2 секунды, таймер сбрасывается и сигнал остается прежним.

2. Если установлен out:=false, 9 секунд напряжение 240, а потом 1 секунду 220, то счетчик сбрасывается и остается прежним out:=false.

Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Например так
Захват-2.png
petera, спасибо, пример работает как надо.

Всем спасибо за помощь.