Здравствуйте!
Проект в Codesys2.3. Требуется передача значений переменных float с ПЛК160 по ModbusTCP на OPC сервер Lectus.
Без проблем реализовал через конфигурацию ПЛК.
ModbusTCP.jpg
Но возник такой вопрос: переменные в таком варианте пишуться во флеш-память ПЛК (или я ошибаюсь?). Значения переменных меняются быстро и постоянно. Даже принудительно ограничив период обновления в 1-5 минут, думаю, что память убьеться за пару месяцев, так как ограничение на кол-во перезаписей кажется около 50000.
Действительно реальна такая проблема? Если да, то тогда надо наверное писать обмен по Модбасу ручками? Тогда кто-то может привести пример программы передачи переменных Лектусу через слэйв ModbusTCP?
Буду крайне признателен за помощь.