Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Управление станком

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Устинов Илья Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые работники ф.Овен.
    Хотим использовать оборудование Овен для управления станками (без ЧПУ, а только с индикацией координат).
    Для этого должна быть возможность обрабатывать несколько энкодеров (до 5) с частотой сигналов до 50...100 кГц. При первом знакомстве с контроллерами такой возможности не обнаружили. Можно обрабатывать только 1 энкодер с нужной нам частотой используя контроллер ПЛК110-60. Так ли это ??.
    По сигналу репера (Z) должна быть возможность быстро (в пределах 5 мксек)обнулять счетчик энкодера для установки ноля координаты. Должна быть возможность быстрого (также в пределах 5 мксек) выхода на функцию при достижении заданной координаты. Возможно ли это ??
    Счётчик энкодера 16 разрядный и если длина хода оси больше 32 000 (а это на станках как правило), то надо программно вести счетчик координаты считывая значение счетчика энкодера и обнуляя его. Но тогда могут теряться импульсы энкодера между чтением и сбросом.

    Итоговый вопрос. Сможем ли мы построить систему управления станком с учётом выше изложенных требований используя оборудование Вашей фирмы. ??
    Спасибо.
    не получится... только нардкор, только железо ))) ПЛИС, как вариант - производители энкодеров предлагают индикаторы для них... в некоторых сериях ПЛК (не овен) есть модули для учета энкодеров, но как правило 1 энкодер на модуль

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    не получится... только нардкор, только железо ))) ПЛИС, как вариант - производители энкодеров предлагают индикаторы для них... в некоторых сериях ПЛК (не овен) есть модули для учета энкодеров, но как правило 1 энкодер на модуль
    Что и с одним энкодером не получится при частоте следования импульсов 25 кГц ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Что и с одним энкодером не получится при частоте следования импульсов 25 кГц ?
    Дмитрий имел в виду модули ПЛК (не ОВЕН). Часто один модуль расщитан на работу с одним энкодером.
    Новый ПЛК110 будет имеет возможность работы с энкодерами на большей частоте. Количество энкодеров определено только количеством быстрых входов.
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/opisanie

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    не получится... только нардкор, только железо )))
    Когда он писал это, имелся ввиду новый ПЛК110. Почему не получится не понятно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.12.2015 в 20:44.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Когда он писал это, имелся ввиду новый ПЛК110. Почему не получится не понятно.
    Конечно не получится. Для 5 энкодеров. Я так же это написал. Быстрых входов элементарно не хватит.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Конечно не получится. Для 5 энкодеров. Я так же это написал. Быстрых входов элементарно не хватит.
    Клиент в последний раз написал, что ему пока нужно подключить 1 (один) энкодер и максимальная частота следования импульсов 25 кГц.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.12.2015 в 11:47.

Похожие темы

  1. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Управление насосом
    от khvatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 18:07
  5. управление печью
    от pgomberg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 12:55

Ваши права