    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Господа подскажите как в ПР200 красиво "упаковать" несколько аварий в слово по modbus, чтобы потом прочитать в СПК или ПЛК.
    Вам наверно это надо посмотреть:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22925

  2. #2

    По умолчанию

    Пользуюсь вот таким макросом - упаковываю 16 бит в одну целочисленную 16-битную переменную, и ее уже в регистр modbus
    16бит в word.PNG

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мамонов Михаил Посмотреть сообщение
    Пользуюсь вот таким макросом - упаковываю 16 бит в одну целочисленную 16-битную переменную, и ее уже в регистр modbus
    16бит в word.PNG
    У меня также упаковывается, рабочий вариант. Единственно, что на первый PUTBIT.X я ничего не задаю, но тоже работает.

    По идее можно и в 32-бит так упаковать (типа DWORD).
    Последний раз редактировалось energvk; 28.12.2015 в 00:14.