Показано с 1 по 10 из 23

Тема: ТРМ-201

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    В ТРМ202 100 ОМ.
    Скажу просто. Приборы из новой модернизированной серии - ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12 там используется 50 Ом. Во всех остальных - 100 ом. Взять можно из документации, если нужно узнать только это, то из каталога.

    Вот схема на 2ТРМ1. Хотел проверить соеденены ли минусы измерительных входов обоих каналов. Не соединены, можно вот такую.

    P.S. На приборы новой серии (ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12) резисторы идут в комплекте (50 Ом). На все остальные приборы ОВЕН (100 Ом) - нужно закупать отдельно. Цены на них вот здесь
    http://www.owen.ru/price2/17
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sniper007; 02.03.2009 в 08:14.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •