Здравствуйте. Можно ли опросить электросчетчик Lectus-ом без использования их OPC сервера. Если можно, подскажите пожалуйста как это реализовать?
У Меркурия RS 485 интерфейс.
Здравствуйте. Можно ли опросить электросчетчик Lectus-ом без использования их OPC сервера. Если можно, подскажите пожалуйста как это реализовать?
У Меркурия RS 485 интерфейс.
Последний раз редактировалось Vitamin; 24.12.2015 в 08:32.
У меркурия есть опция с модбас, он вам и нужен.
У 206-го есть Modbus ? откуда инфа ?
Есть OPC сервер для данных счетчиков только для чтения, стоимость не знаю, демо работает 20 дней. Ищите http://opc-server.briztop.ru и обрящите
сам сейчас на столе этот счетчик опрашиваю.
В шапке не увидел что конкретно про 206 речь, извиняюсь, но я видел на некоторых моделях modbus опционально.
В вашем случае поможет что то типо такого http://tractavt.ru/electronnie-ustroistva/20-modbus-adapter-elektroschetchika-merkuriy.html
Ну а бюджетный вариант состряпать преобразователь на ардуинке например, затея правда не простая.
Scream вот вы опять. не прочитали а советуете - у Меркурий 230 и 206 протоколы ОТЛИЧАЮТСЯ и преобразователь по ссылке не взлетит...
Извиняюсь, может отличаются, но мне советовали такую штуку для модбаса, меня заверяли что все нормально будет работать со счетчиками меркурия, про протокол не подумал даже. Спасибо за поправку, не знал.
melky, а 203 и 206 протоколы одинаковые не знаете?
Последний раз редактировалось Scream; 24.12.2015 в 11:53.
203 и 206 вроде одинаковые, как и 200. по крайней мере ОРС сервер у них один.
не знаю, насколько они отличаются в корне, знаю только что у однофазников паролем является серийный номер. В 230-х это раздельные вещи.