Lendl Детекторы переднего и заднего фронтов.
Lendl Детекторы переднего и заднего фронтов.
Ничего не получается! Делаю как показано во вложенииСброс.jpg
Переменная "Сброс" у меня выводится на экран ПР200 с возможностью её редактирования и всё равно работает как "Защелка", при этом переменная "Temp" работает как "Импульс".
Ещё раз сформулирую свой вопрос: как сделать так, чтобы переменная "Сброс" работала как "Импульс" (то есть так же, как переменная "Temp")?
Я с помощью кнопок ПР200 изменяю значение переменной "Сброс" на TRUE, при этом логика работы ПР200 должна сама вернуть значение переменной "Сброс" в исходное состояние - то есть в FALSE.
Есть мысли?
Я сделал так. Задача была похожая - после изменения переменной ее нужно было сбросить.
Сброс.png
Фишка в том, что переменная Clear - энергонезависимая, иначе не получилось. Clear изменяется на экране ПР200.
Последний раз редактировалось BorS; 27.12.2015 в 17:46.
Спасибо!!! Это то, что надо!!! Как это я раньше сам не додумался(((
Сделал так Сброс_энергонезависимая.jpg И все работает как надо!!!
Господа подскажите какими командами опросить пр 200 с спк нарисовал проект на спк поставил чтение 03 запись 16 чтение и запись числа с плавающей запятой сомнение по записи может надо 06 или 010?