Здравствуйте, возникла проблема: есть 2 прибора ТРМ-201 и датчик ДВТ-02. Подскажите пожалуйста как подключить.
Здравствуйте, возникла проблема: есть 2 прибора ТРМ-201 и датчик ДВТ-02. Подскажите пожалуйста как подключить.
Посмотрел документацию - обычный датчик с токовым выходом 4-20 мА.
Один канал - на температуру, другой на влажность.
Схема включения в документации есть, вам только потребуется блок питания на 24 вольт, или больше (например БП04) и два резистора 100 ом+/- 0.1% (также можно купить через ОВЕН).
Если не сообразили могу нарисовать схему.
Последний раз редактировалось Sniper007; 01.03.2009 в 21:23. Причина: Согласно документации на 24 вольта
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Спасибо за ответ, не могу сообразить как подключить, буду благодарен за схему, пробовал как 2трм1 ещё больше запутался.
Пожалуйста. Пользуйтесь.
Остается только настроить прибор. Помните - вход нужно на 4-20 мА.
P.S. На 2ТРМ1 завтра нарисую, надо только кое что проверить.
Последний раз редактировалось Sniper007; 01.03.2009 в 21:28.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Большое спасибо! А резисторы точно на 100 ОМ? А то в комплекте 4x50.
Минуточку!!!
Вы спрашивали про ТРМ201. Для него - 100 ОМ.
Если используете 2ТРМ1, то 50 Ом.
В комплекте с ТРМ201 резисторы не идут, их нужно докупать.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Спасибо понял! Не сочтите за наглость а к ТРМ-202 какие 50 или100? Или подскажите где искать инфу.
В ТРМ202 100 ОМ.
Скажу просто. Приборы из новой модернизированной серии - ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12 там используется 50 Ом. Во всех остальных - 100 ом. Взять можно из документации, если нужно узнать только это, то из каталога.
Вот схема на 2ТРМ1. Хотел проверить соеденены ли минусы измерительных входов обоих каналов. Не соединены, можно вот такую.
P.S. На приборы новой серии (ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12) резисторы идут в комплекте (50 Ом). На все остальные приборы ОВЕН (100 Ом) - нужно закупать отдельно. Цены на них вот здесь
http://www.owen.ru/price2/17
Последний раз редактировалось Sniper007; 02.03.2009 в 08:14.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Спасибо всё пошло, (соединил последовательно 2x50) сейчас буду настраивать.
Ну раз пошло замечательно. НО!
Хочу обратить ваше внимание. Если произойдет обрыв резистора (а поскольку у вас два последовательно риск возрастает) то на вход прибора будет приложен очень высокий потенциал (порядка 20 В), что приведет к немедленной и мучительной смерти прибора. А это не гарантийный случай.
Потому. По крайней мере спаяйте эти два последовательных резистора, не оставляйте скрутку. И закажите лучше комплект резисторов. Я понимаю - кризис, но 50 рублей думаю найти удастся
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).