    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    ИМХО у Вас А1-1=07
    Почему использовать режим регистратора 07, а не П-регулятора 05?
    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    а А1-4=06 в ТРМ должно быть, чтобы токовый сигнал был пропорционален разнице давлений.
    Почему 06, а не 16? Ведь максимальный токовый сигнал разности давлений 20-4=16.
    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    Не понятно, почему в ПЧВ 3-10=60% = 0,6*6=3,6 бар
    Значение давления на подающем трубопроводе. Разве не такую величину считают предустановленным заданием давления в бар, которое должно быть на выходе насоса?
    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    Это необходимая Вам разница давлений? Но 4,2-3,0 равно 1,2, а никак не 3,6. С этим разобраться нужно.
    Как-то так...
    Разница давлений давлений должна быть 0,6. Сильно не пинайте, я только учусь и вникаю.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Александр_72; 22.12.2015 в 02:20.

Похожие темы

  1. 2ТРМ1
    от Геннадий Каргальцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.07.2024, 04:56
  2. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  3. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  4. 2ТРМ1
    от GriLb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 13:36
  5. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •