    Присвоение WORD CurTemp=PSW[256]; я убрал, только забыл исправить, оставил WORD CurTemp;
    прибавлять буду по 10. и записывать в в конце процесса буду 100. Завтра по результату отпишусь.
    СПАСИБО.

  2. #2

    По умолчанию

    Приобрели СП310р.
    Пропал красный цвет. Брак или мог при отладке интерфейса что-нибудь записать?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m-krym Посмотреть сообщение
    Приобрели СП310р.
    Пропал красный цвет. Брак или мог при отладке интерфейса что-нибудь записать?
    Что значит "пропал красный цвет"? Можете подробнее описать проблему и выложить проект, в котором она наблюдается?

  4. #4

    По умолчанию

    при отображении любой графики на панельке нету красной составляющей в цвете.
    setup.txp упарвляем через ПЛК клапанами и снимаем инфу с датчиков, строим графики.
    Сегодня вылезла ошибка переполнение psw при работе с трендами, но я уменьшил кол-во срезов и она пропала.

    ща на другой панельке попробую

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от m-krym Посмотреть сообщение
    при отображении любой графики на панельке нету красной составляющей в цвете.
    setup.txp упарвляем через ПЛК клапанами и снимаем инфу с датчиков, строим графики.
    Сегодня вылезла ошибка переполнение psw при работе с трендами, но я уменьшил кол-во срезов и она пропала.

    ща на другой панельке попробую
    Проблема возникла в какой-то определенный момент или проявилась уже при первой загрузке проекта?
    Попробуйте сделать принудительную загрузку проекта (см. в Руководстве пользователя п. 6.2).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Проблема возникла в какой-то определенный момент или проявилась уже при первой загрузке проекта?
    Попробуйте сделать принудительную загрузку проекта (см. в Руководстве пользователя п. 6.2).
    вчера все было нормально, целый день с панелькой работал.

    попробовал на другой СП310р, там все нормально.

  7. #7

    По умолчанию

    Итоги дня так сказать.
    Проект залился в панель без проблем, но нет соединения с ТРМ, сообщение "Соединение PLC 16". Параметры соединения установил как в мануале на панель и в приборе тоже, провода проверил, распайку кабеля проверил, местами А и В менял. Терминаторов там нет, они обязательны? Шкаф не знаю где купили в готовом виде.
    Ещё вопрос, как использовать PFW для хранения параметров и в программе? компилятор макроса ругается на это.

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,217

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от paul-th Посмотреть сообщение
    Итоги дня так сказать.
    Проект залился в панель без проблем, но нет соединения с ТРМ, сообщение "Соединение PLC 16". Параметры соединения установил как в мануале на панель и в приборе тоже, провода проверил, распайку кабеля проверил, местами А и В менял. Терминаторов там нет, они обязательны? Шкаф не знаю где купили в готовом виде.
    Ещё вопрос, как использовать PFW для хранения параметров и в программе? компилятор макроса ругается на это.
    Потеря связи возникает из-за не совпадения настроек параметров соединения.
    Как правило начинающие игнорируют такой параметр как "Контроль четности"
    В ТРМ значения по умолчанию
    Захват-2.png

    Где отмечено, что контроль четности -"Нет"
    А у Вас в проекте панели
    Захват-1.png
    Контроль четности включен - контролируется четность. А нужно включить "Нет"

    Регистры PFW можно только читать или писать через Read() и Write()
    Код:
    UINT Ustavka;
    
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 256, 0, TYPE_WORD, &Ustavka);
    
    Write(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 256, 0, TYPE_WORD, Ustavka);
    Использовать PFW в вычислениях напрямую нельзя.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Ну да я в ТРМ установил как в панели контроль четности. А терминатор нужен или нет?
    В PFW я хотел хранить время выдержки и максимальную температуру нагрева, а то их значения обнуляются при выключении панели.
    Т.е. в цифровом вводе задать регистр PFW и в макросе переписывать значение в PSW, я правильно понял?
    Последний раз редактировалось paul-th; 21.09.2017 в 17:23.

  10. #10

    По умолчанию

    Не запускается режим онлайн эмуляции на конфигураторе СП3хх. Конфигуратор просит установить интерфейсы панели. В файл\настройки проекта\устройство выбран modbus rtu master. Как запустить?

Страница 69 из 378 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •