Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Ещё вопрос. Я правильно понимаю, что в Modbus Master нельзя отследить ошибку связи с устройством?

  2. #2

    По умолчанию

    Сеть модбас сама по себе универсальна, и в себе такой функции не имеет. Нужно слать "1" на слейв, и от него принимать "1" там где он ее гарантированно передает (например, в бите "0" дополнительного регистра, или примешивать к нужным регистрам). Приняв "1" - нулить ее сразу и взводить таймер задержки на потерю связи. Если "1" восстанавливает - связь есть, не восстанавливает - пропала.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •