Подскажите, пожалуйста, как присвоить значения из таблицы кнопкам Y и Z?
Сколько строк может иметь таблица максимум?
сколько ячеек можно сделать энергонезависимыми?
Подскажите, пожалуйста, как присвоить значения из таблицы кнопкам Y и Z?
Сколько строк может иметь таблица максимум?
сколько ячеек можно сделать энергонезависимыми?
Я так понимаю, на экране технолога все работает нормально, вопрос об экране оператора.
Вводите новую переменную (например, x_op) и используйте ее для выбора строки таблицы, значения которой будет видеть оператор.
Для отображения значений используйте переменные PLC_PRG.arrTable[PLC_PRG.x_op].y_teh и PLC_PRG.arrTable[PLC_PRG.x_op].z_teh. Соответственно, выводить их надо будет через %s.
Точное число назвать нельзя. Очень много. Но создав таблицу с тысячами строк и прокручивая ее в визуализации, вы, скорее всего, столкнетесь с лагами. Попробуйте для начала ограничиться 20 строками на лист таблицы, и общим числом строк - 100.
Retain-память СПК (энергонезависимое ОЗУ) составляет 128 Кб. Для сравнения,переменная типа INT занимает 2 байта.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 09.12.2015 в 19:50.