Показано с 1 по 10 из 5305

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,773

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Границы выставляются 1 раз и не меняются.
    Программа рассчитывается на применение датчиков разных диапазонов, один раз - не вариант, нужно приспосабливать обработку под заданный из системного меню диапазон, а для этого его программа хотела бы видеть. Это возможно или нет?[/QUOTE]

    Создаёте константу с нужными значениями и даёте программе!

  2. #2

    По умолчанию

    А ПР200 покажет ниже нижней границы значение? Нужен критерий обрыва 4...20мА. Нужно точно знать дает ли значение ниже нижней границы при обрыве. Про ПР114 понятно. Напишите про ПР200 если кто это проверял.

  3. #3

    По умолчанию

    Проверил, установил границы 4 и 20. При обрыве выдаёт около 0. Ток в диапазоне 2,7-20,4мА измеряет верно.