Не работавший ПЛК 110.24.60 постоянно перезагружается, не надолго загорается индикатор "Работа" и снова гаснет. Как можно это исправить? Может перепрошить.
Не работавший ПЛК 110.24.60 постоянно перезагружается, не надолго загорается индикатор "Работа" и снова гаснет. Как можно это исправить? Может перепрошить.
есть более простой способ, он описан в инструкциях и нафоруме уже давно
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
В РЭ на ПЛК,
Если контроллер циклически перегружается из-за ошибок в программе, сохра-ненной во Flash-памяти, или некорректной записи программы во Flash-память, сле-дует, удерживая нажатой кнопку «Старт/Стоп» на передней панели контроллера, нажать кнопку «Сброс». Программа из Flash-памяти не будет автоматически запу-щена, что даст возможность подключиться к контроллеру и загрузить в него коррект-но работающую программу.
а может конденсаторы сдохли во встроенном бп.
Не помогло, да и он так себя повел после извлечения из упаковки.
Здравствуйте, Виктор.
перезагрузка происходит мгновенно после загрузки?
если нет, можете вычитать файлы log.txt и debug.txt?
есть возможность снять лог загрузки через debug порт?
раз в 10 с он с с звуком запускается, два раза коротко мигает светодиод "Работа" и отключается. Также после подачи питания через 10 с мигает и отключается. Прошу прощения!!!! Пока читал на форуме долго держал палец на кнопке "Старт/Стоп" ПЛК вышел в режим "Работа" и потом программа загрузилась
Последний раз редактировалось Иванов Виктор; 27.11.2015 в 09:10.
Спасибо, пригодилось