Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Шестизначный адрес регистра в ModBus(Master)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от veet Посмотреть сообщение
    т.е. если я вас правильно понял, вбиваю адрес 280 с функцией 0х04, а адрес 50862 с функцией 0х03 ?
    Букварь читать Срочно!
    280, 282 -функция 0х03
    50862 - функция 0х04

    ЗЫ.
    Захват-1.png--->Захват-2.png
    Последний раз редактировалось petera; 13.11.2015 в 07:48.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 15:02
  2. Обнуление регистра MODBUS RTU
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 15:18
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  4. ПЛК160+ИП320 - адрес регистров Modbus
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 15:21
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 11:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •