Браво! Всё работает и соответсвует ТЗ. Спасибо!!!!
Казалось бы, такое простое условие, я думал быстро реализую, применяя простейшие блоки. Оказалось, что не казалось!
Нашлась существенная недоработка и мое упущение в ТЗ: если во время отсчета времени контакт замкнулся и находится в замкнутом положении, то схема по прошествии отсчета должна включиться.
В Вашем примере нужно сначала выключить, потом снова включить(((
Последний раз редактировалось Гризли; 12.11.2015 в 22:18. Причина: Добавил абзац.
Я не знаю как Вы, но я даже когда знаю как выполнить стоящую задачу, не редко стараюсь сначала посмотреть как выполняли другие подобную задачу и бывало заимствовал некоторые решения, если не находил лучше, на мой взгляд, а здесь на форуме достаточно примеров, чтобы посмотреть!
Я "доработал" Вашу схему. Сейчас алгоритм таков:
Есть входной сигнал - есть выходной сигнал.
Входного сигнала нет -выходного нет.
В течении 5 сек после пропадания входного сигнала сигнал на входе игнорируется.
Если по истечении данного времени на входе сигнал не появился, то на выходе, соответственно, "О".
Если появился до истечения - то устройство после отсчета времени самостоятельно включается.
(сигнал на входе - сухой контакт, например, датчика давления, ЭКМ, уровня жидкости и т.п.)
Последний раз редактировалось Гризли; 12.11.2015 в 22:59.
Вот Вам вариант от меня:
Медведь.PNG