Сообщение от
drbril
Добрый день!
Есть такая связка - Овен ПЛК150 и измеритель напряжения Алекто AET421.
Опрос прибора идет по Modbus RTU по интерфейсу 485. Периодически Овен выдает 81 ошибку, а значения считываемых регистров становятся нулевыми. Эксперименты с таймаутами и временем опроса не помогают. При этом, если в сети только один прибор, ошибка выскакивает реже, если же приборов несколько, то постоянно. Попробовали подключиться к прибору через преобразователь RS232-RS485 и считывать данные напрямую в комп через OPC-сервер - все работало стабильно на протяжении более 2-х часов.
Есть еще в нагрузку дополнительный вопрос: в Овене в конфигурации забито Universal Modbus device, затем десяток Register input Module с соответствующими адресами регистров. При просмотре в PortMon пересылаемых посылок выяснилось, что контроллер опрашивает каждый регистр отдельной функцией. Почему не реализован групповой запрос, если регистры идут все подряд?