Цитата Сообщение от vgspb Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
у меня не совпадают версии встроенного ПО. Обновляю, пишет что обновление прошло успешно, но по факту вместо прошитой версии 2.81 записана 2.80. При заливки программы ОЛ снова просит обновить встроенное ПО. Использую ОЛ 1.8.4 106b и ПР110. Если этот баг не убрать, то пользоваться для разных приборов ПР разным ОЛ как минимум ОЧЕНЬ неудобно.
Вчера нарвался на точно такуюже проблему.
Причем по факту проект в ПР записывается и очень даже работает. Вся проблема в том что теперь процесс заливки не несколько секунд а пару минут пока он пытается каждый раз залить версию 2.81.

А на второй идентичной ПР при попытке залить проект сначало вообще не обновлялось встроенное ПО и вылетала с ошибкой чтото про невозвожность установить биты скорости RS485.
Затем попробовал отдельно обновить встроенное ПО, все прошло "успешно" ну тоесть у второй теперь поведение как у первой, т.е. каждый раз пытается перезаписать ПО внутреннее, но теперь хотябы и проект заливает и даже работает после этого.