Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
to capzap читаю 4 функцией, считал значение из регистра Modbus 0x02, но суть в том что нужно в данный байт записывать значение, те 16 функцией, но к какому регистру?
не важно третьей или четвертой читать или 16 записывать, у Вас в логах должна приходить ошибка от слейва, потому что 2 регистр не полный, один байт это только полрегистра