Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А я то подумал, что у меня какая-то неисправность(ПР114+СМИ2), показания плавали +,- 2%, но спросить постеснялся! Также поставил фильтрацию входа и ещё программно сгладил:
    Среднее арифметическое.PNG
    И теперь всё стоит, не шелохнется!
    Зачем такие сложности?СМИ-2.JPG

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Для этого есть макрос ,который по методу скользящего окна усредняет значения на базе стека
    Свойств фильтрации входа вполне достаточно.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение

    Свойств фильтрации входа вполне достаточно.
    Для того что бы не моргало достаточно ,а что бы значение соответствовало среднему ,то лучше скользящее окно
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Для того что бы не моргало достаточно ,а что бы значение соответствовало среднему ,то лучше скользящее окно
    У меня процесс очень медленный, и в чём для меня преимущество "скользящего окна", ну уменьшится период обновления с 10 до 1 секунды и что, для меня 15 минут(задержка на включение дополнительного насоса) не в счёт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2015 в 20:49.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,453

    По умолчанию

    Зачем такие сложности?СМИ-2.JPG



    Извиняюсь, и в чём смысл Вашей картинки??? У меня высчитывает среднее арифметическое 1000 значений, у Вас что оно должно высчитать???
    Если непонятна работа макроса, можете посмотреть: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3 , я же ни от кого не скрываю!
    Сумматор.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2015 в 19:29.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Зачем такие сложности?СМИ-2.JPG



    Извиняюсь, и в чём смысл Вашей картинки??? У меня высчитывает среднее арифметическое 1000 значений, у Вас что оно должно высчитать???
    А чего здесь непонятного?! Сглаживание - в свойствах входа, вывод числа на экран-4 раза в секунду, больше человеческий глаз не воспринимает.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У меня процесс очень медленный, и в чём для меня преимущество "скользящего окна", ну уменьшится период обновления с 10 до 1 секунды и что, для меня 15 минут(задержка на включение дополнительного насоса) не в счёт!
    Не у всех такие медленные процессы.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А чего здесь непонятного?! Сглаживание - в свойствах входа, вывод числа на экран-4 раза в секунду, больше человеческий глаз не воспринимает.


    Не у всех такие медленные процессы.
    Спасибо! Смысл понятен! Уговорили, придётся заморочиться скользящими окнами!

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •