Показано с 1 по 10 из 91

Тема: Аналоговый выход на ПР200 (114)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    зачем же в РЭ так категорично было писать тогда про точные значения. у нас тут весь отдел головы поломал, пытаясь понять суть. просто один выход пр200 у нас на привод - там 500 ом, а другой хотели на вход аналоговый прибора, а там вообще только 16 ом

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mza Посмотреть сообщение
    а другой хотели на вход аналоговый прибора, а там вообще только 16 ом
    Просчитайте ситуацию, когда на 16 Ом из-за ошибки в монтаже или брака в датчике приходит 24 Вольта, и Вам всё станет понятнее. Кстати, источники 24Вольта бывают с ограничением выходного тока на уровне 24мА, как раз чтобы этот резистор не ставить.
    Последний раз редактировалось rwg; 02.10.2015 в 17:42.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mza Посмотреть сообщение
    зачем же в РЭ так категорично было писать тогда про точные значения. у нас тут весь отдел головы поломал, пытаясь понять суть. просто один выход пр200 у нас на привод - там 500 ом, а другой хотели на вход аналоговый прибора, а там вообще только 16 ом
    Значения не точные а с допуском +/-10%. Это связано с тем что выходной элемент аналогового выхода, при работе в широком температурном диапазоне не должен рассеивать больше 0.2Вт мощности во избежании перегрева.
    Если нагрузка 500 Ом, а аналоговый выход запитан 24В, то на нагрузке будет падать (при 20мА) 10В и выделяться 0,2Вт а остальные 14В будут падать на Выходом элементе аналогового выхода и это будет 0,28Вт. При нагрузке 16 Ом, на выходном элементе при 20мА будет падать уже (24-(0,02*16))*0,02 и это получиться 0,47Вт. Выходной элемент не рассчитан на рассеивание такой мощности, поэтому для нормальной работы следует использовать ограничивающий резистор на котором будет рассеиваться мощность.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    выходной элемент аналогового выхода, при работе в широком температурном диапазоне не должен рассеивать больше 0.2Вт мощности во избежании перегрева.
    Вот это и нужно прописать в РЭ.
    Будет очень мило, если ещё и максимальное значение напряжения на ВЭ укажете, а не 30в из справочника Потолоцкого.

Похожие темы

  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 14:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •