Сообщение от bmc938 Включается в работу резервный. Для двух насосов схема выглядит так: ... KL - реле уровня А как резервный насос понимает, что основной насос поломался и он должен включится вместо основного? Из ваших схем этого не видно.
Сообщение от Василий Кашуба А как резервный насос понимает, что основной насос поломался и он должен включится вместо основного? Из ваших схем этого не видно. На последнем листе доп. контакты автоматов защиты двигателей. Ну и в любом случае, при достижении верхнего уровня включатся все доступные насосы.
Сообщение от bmc938 На последнем листе доп. контакты автоматов защиты двигателей. Ну и в любом случае, при достижении верхнего уровня включатся все доступные насосы. а кто считает наработку часов? или ТО вобще не проводится
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships среди успешных людей я не встречала нытиков Барбара Коркоран
Сообщение от capzap а кто считает наработку часов? или ТО вобще не проводится В данном проекте на это разумно решили забить. А так присобачить счётчик моточасов - дело пяти минут.