Цитата Сообщение от SKV Посмотреть сообщение
Так как время скана в тестовом примере меньше 1 мс, то любые подобные вещи (Case, вызов модуля из диспетчера) могут увеличить время опроса максимум на 2 мс, а мы видим, что для опроса 4 байт на 115 Кбод требуется 7мс. Я думаю причина где-то глубже.
Поясню, что для меня это имеет теоретический, а не практический интерес. В целом 7мс на дискретный 32-х канальный модуль и 12 мс на 8-ми канальный аналоговый модуль (с диагностикой!) меня устраивает более чем.