Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
Спасибо. В конфигуратор стоит верхняя планка Ain.H=100.000. Я правильно понимаю, что это означает, что при 20мА пробор будет показывать 100?
Соотвественно, мои 25 означают 5мА и 12.5А в сети?
Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
Спасибо!
Да, в настройках стоит датчик 4-20mA и нижняя граница стоит 0.
12.5 А, как-то многовато для моего случая... Я думаю, что попробую измерить реальную силу тока, который выдает датчик и сравнить с показателями...
Если диапазон датчика задан 4-20, то для диапазона 0-100 Ваши 25 означают ток датчика 8мА, а не 5.