Цитата Сообщение от Джэйсон Посмотреть сообщение
Еще одна странность обнаружилась... При обмене данными ПЛК (MB Master) и Lectus (MB Slave) происходит перезагрузка ПЛК и совпадает с изменением значений регистров в Lectus, но не всегда. Что-то тут не так)) как в поговорке "Стою на асфальте я в лыжи обутый..."
Увеличьте Min и Max cycle lenght в конфигурации. У меня более менее получалось мин 5мс мах 5000мс