Сообщение от
Aquanavt
1. Время разгона и время замедления поставлено изначально 30сек.
2. Компенсация скольжения-по умолчанию, на что влияет этот параметр? Какую поставить? Физический смысл процесса не очень понятен.
3. Поискал на форуме что-то подобное, не нашел, поэтому и создал эту тему.
После проведения измерений токоизмерительными клещами, виден перекос по току под нагрузкой (около 1,0..1,5А на одной из фаз). Поменяны провода "двигатель-ПЧВ" - стало чуть лучше.
Отключил сверхмодуляцию инвертора (пар.14-03) и отключил контроль асимметрии сети питания (пар.14-12)-поставил "1".